用户头像 苏杰西 最佳回答

? 理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座,卫生间或灯的线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸,不要让全家没有电。而且插座,卫生间单独安装漏电开关有利于判断漏电线路的范围,对于排查故障也有好处。所以现在家庭的总闸都不带漏电保护,通常插座开关和卫生间的开关使用漏电保护开关,灯的线路在因为人体基本接触不到,所以也不用漏电保护开关。 一、家用空气开关的分配,把握以下几点要素是关键:(一)入户总开关是空气开关还是漏保?总开关设置漏电保护,是节省钱的做法,但从影响面来说,只要下面任何一个回路中的灯具、插座漏电,总开关键就会跳闸,影响面太大了。规范做法是普通插座回 路、柜式空调插座回路和卫生间照明回路设电保护,也就是配电箱下面回路根据功能考虑设置漏电保护。这样的做法虽然造价增加了一些,但安全性,停电影响面变小。(二)家庭插座和开关怎样分配一、插座分布:1、客厅中电视背景墙处用2个插座,沙发背景处左右各一个,其他墙面各一个;2、餐厅各个墙面各一个,一般共配2~3个左右(有时候冰箱会放在客厅考虑);3、卧室电视柜处2个插座,床背景左右各一个,靠窗或者阳台处的墙面一个(如果卧室放书桌就要追加考虑电脑插座了);4、厨房4~5个左右;5、卫生间2个。二、开关控制:1、客厅、餐厅、过道开关集中安装一处控制(过道长的话做好两头对控比较好);2、房间对控开关;3、厨房单联开关;4、卫生间单联开关(浴霸另配);5、阳台单联开关;三、回路分配:1、过道、客厅、餐厅照明1回路;2、所有卧室(3卧以内)、阳台照明1回路;3、厨房、卫生间照明1回路(考虑浴霸功率);4、客厅、餐厅、过道插座1回路;5、厨房、卫生间插座1回路(考虑厨房用电器比较集中,有条件者考虑厨房单独一回路);6、卧室(2卧以下)、阳台插座1回路;7、每个空调各1回路;(三)之后的分组,是按用途分组还是按区域分组?按用途分组即可。各路照明都用空开,多路插座的空开上级共用一个漏保,既经济又安全。空调、冰箱、厨电、浴霸都是单独的,照明一个总空开后带独立房间空开。按功能来区分,即:照明、普通插座、卫生间插座、空调插座(四)装暗线的话,用单芯线好还是多股的好?装暗线的话,用单芯线好。