三相电机补偿电容怎么连接?

提问时间:2024-03-22 20:36:02
专业回答
用户头像 苏杰西 最佳回答

单独对一台三相电机进行无功补偿没有先例,一般是对一台变压器进行无功补偿。并且变压器容量大于等于100kVA才经济划算,电容补偿柜是专业生产厂家(有入网证和3C标志)。三相补偿电容有三个输入接线端和一个保护接地(pE)桩,三个接电源的接线桩标注有A、B、C字样,分别接到补偿专用交流接触器的U2、Ⅴ4、W6的下输出端上,且一一对应。电机补偿电容器接线方式1) 直接起动的电动机直接起动的电动机与电容器的接线方式可按图1联接。如果电容器的补偿容量不超过电机空载损耗功率,这种接线方式在电机正常运行时,不会发生什么危险。但当电源有一相断线时,电机没有声光信号反映出来。如果在合闸前已断线,则电动机由于电容器裂相作用还能起动。这样造成单相运行,引起中性点位移,使得每相电压由.正序和零序电压组成,这样就会引起电机过热,直至烧毁如果电机为三线制供电,可把电容器并在每相上,如图2所示。这种联接方式可避免在合闸前已断线(一相),电机还能起动的缺点。这种接线方式还有利于电容器的放电。因在电机与电源切断时,电容器可经过电机线圈放电。当电机为三相四线制供电时,可采用图3的联接方式。把星形接法的电动机的中点接到中线上,则断了一相以后,电动机就不是单相转而成为两相运转状态了。而两相运转比单相运转过载能力大一些,可允许的持续时间能长一些。根据实验,某电机在两相运行下带负荷运行72小时而末发生过热现象。把热继电器串接于中线内,正常工作时,三相电流平衡,中线不流过电流。二相工作时,中线内将流过很大的电流I0,使热继电器动作,断开主接触器。XD为低压信号灯,附加电阻R式中 I0—中线内流过的零序电流值。Ux、IX—信号灯XD的额定电压与电流。2)“星三角”起动电动机如果电机有星角起动装置,要按图1方式接线,会引起过电压。当开关从星向角转换时,如果线路发生断线,这样会产生由于白励而引起高达2倍或3倍额定电压值的过电压,此过电压能延迟几个周波。图4的(a)给出正常运行状况。(b)给出A相断线后形成的自励回路。如果在从星向角切换时,在中性点打开同时,电源断电,此时不会产生过电压。但当电机再次接于电源时,会产生放电电流。因为电源被切断时,电容器两端电压一直保持断开前的电压, 当再次合于电源时,因这次合闸与次合闸时的相位不可能相同